Rookmelders..... bestaan er werkbare oplossingen w.b.t batterijmanagement?


Skoody Boo
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik heb iets van twee jaar terug 6 rookmelders aangeschaft. De rookmelders kunnen in contact staan met elkaar, detecteert er 1 "rook", dan gaan ze allemaal af.  

Probleem is de batterijen. De dingen doen het ongeloveloos kort op gewone oplaadbare batterijen.  Daarom heb ik bij de Conrad 1,6 volt Nikkel-Zinkbatterijen gekocht. Die halen misschien wel een half jaar. Maar met 6 rookmelders heb je dan 1 keer per maand dat je wakker wordt van zo'n kreng die vind dat z'n batterijen leeg zijn. Dan moet je gaan uitvinden welke het is, dat is niet altijd makkelijk te horen. Dan weer laden. Dan weer alles pairen......

Eigenlijk is het gewoon te veel gezeik.  

Kan dit niet beter?  Iemand rookmelders waar die wel tevreden over is?  Bestaan er ook systemen die stroom van het net halen met een accuvoorzieninkje er bij in ofzo? Het mag best wat kosten, dat is het probleem niet.  Alle tips zijn welkom. 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Systemen zonder batterijen zijn er voor brandmeldcentrales. Ik denk dat je óf om de paar maanden alle batterijen in de oplader moet stoppen, gewoon vaste routine zonder te wachten tot je een melding krijgt van (bijna) lege batterij. Andere optie is om een laadkabeltje te trekken naar alle melders en dan bijvoorbeeld 1 uurtje per maand de boel opladen via vast kabeltje zonder de batterijen er uit te halen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik ben al jaren geleden afgestapt van oplaadbare batterijen. Ik koop gewoon een 12 pack AA en ook 12 pack AAA en gebruik die voor alles. Rookmelders gaan echt jarenlang mee zonder gezeik, ik check ze altijd voordat we op vakantie gaan zodat de buurman niet het gepiep van de rookmelder/koolmonoxidemelder hoort als de batterij leeg loopt. Ook Xbox werkt met gewone batterijen en de AB van de tv uiteraard ook. Klinkt leuk oplaadbare batterijen maar werkt eigenlijk niet. 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry Frank, maar dat is echt onzin. Oplaadbare batterijen doen het prima - tenzij je meuk koopt. Tip: koop de Ladda’s van de Ikea. Topkwaliteit voor weinig. Worden ook door veel fotografen gebruikt voor hun flitsers - en dat vraagt veel van een batterij en zegt dus wel wat. Niet-oplaadbare batterijen gaan er ook uit, dus je zult wel moeten.

ik koop altijd losse, niet gekoppelde rookmelders met niet-vervangbare batterij. Gaan 10 jaar mee. Nooit gezeik. Ik vind koppelen overbodig - welke er ook afgaat, dat hoor ik echt wel. En juist dat koppelen vreet stroom.

aangepast door MarcoO2
Link naar reactie
Delen op andere sites

Niet helemaal onzin dat oplaadbare batterijen veel gelazer geven in dergelijke situaties, voor de oudere NiCd batterijen: als die een poosje uit de lader zijn, hebben die nog maar 1,2 Volt in plaats van de 1,5 Volt van een normale batterij. Als die 1,2 Volt van een NiCd wat zakt zit je direct op het waarschuwingsniveau voor een bijna lege batterij.

Voor een 9 Volts blokbatterij geldt hetzelfde: een oplaadbare NiCd heeft maar 7,2 Volt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Even kijken bij een sander en funderink bijvoorbeeld.

Dan de Hager of Gira brandmelders en dan opletten dat je laders hebt die 230V aansluiting hebben met een Litiumbatterij ( word geladen via de netspanning )
Op die litium batterijen garanderen ze 10 jaar werking
Na 10 jaar moet je in algemeen toch je melder vervangen
En als ik even uit hoofd goed heb dan zijn die van Gira rook en hitte melder in één !

En ja alleen op batterij of 230V met 9 volt batterij, het werkt maar ze gaan na een 2 a 3 jaar in algemeen toch raar doen en dat doen ze in algemeen altijd met teveel decibels en nooit overdag maar net op moment als jij en de rest van het huishouden ligt te slapen.....
En wat pak je dan ?? Juist die bezem en je ramt die melder van het plafond......... en shit dan blijft dat kreng nog doorloeien....


Tevens een tip !!
2 a 3 keer per jaar even met stofzuiger en een borstel / kwast even de buitenkant schoonmaken van stof etc
Probleem is dat de melders het aantal stofdeeltjes meten en bij teveel stofdeeltjes dan gaan ze ook af.
Ga maar eens naast een melder boren, 99% zeker dat je melder begint te loeien....

Zal zo wel even nog een link zoeken en plaatsen

edit:

De melder.
https://www.sandervunderink.nl/gira-hitte-en-rookmelder-230v-dual-q-233702.html

Om draadloos te koppelen.
https://www.sandervunderink.nl/gira-module-voor-draadloos-koppelen-rookmelder-dual-q.html

En ja ze zullen duurder zijn dan degene die je nu hebt , maar kijk ook eens of die wel aan de geldende normen voldoen.

  • Like 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

1 uur geleden, Wasmachineman zei:

Mijn eigen ervaringen zijn onzin…?

Ik heb allerlei merken gekocht en nooit een goed resultaat ervaren ivm met gewone batterijen. 

Jep, of gebaseerd op verouderde ervaringen (en oude typen batterijen). Zoals al aangegeven: probeer maar eens de huidige generatie oplaadbare batterijen en je zult je voorgaande statement vanzelf bijstellen.

  • Like 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

@EdK Moderne rookmelders kunnen verschil zien tussen stof en rook en ook tussen stoom en rook. Niet iedere melder kan dat, maar wat er de laatste paar jaar aan brandmeldcentrales is gehangen wel, en die techniek zal ook doorsijpelen naar de gewone melders voor thuis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 28-8-2021 om 16:23, Cordoba zei:

Andere optie is om een laadkabeltje te trekken naar alle melders en dan bijvoorbeeld 1 uurtje per maand de boel opladen via vast kabeltje zonder de batterijen er uit te halen.

Sorry maar dit zie ik totaal niet als een optie !
Vraag me ook af hoe je dit in gedachte had uit te voeren ?
een zwakstroom kabel mag namelijk niet in dezelfde pijp als de 230V draden......
En als optie blijft dan over , oude melder eraf een 230V  lader erop en dan hou je nog de keuze of je er één met ingebouwde litium batterij neemt , OF met 9V blokbatterij en jaarlijks deze wisselt

En meld systemen met een centrale komen alleen voor in bedrijfspanden en werken allen met een bus systeem , geadresseerde melders en op 12 of 24VDC

En hou rekening mee dat er vele oude melders ( ook voor huis en tuin gebruik) een kleine lading licht radio actief materiaal in hun melder kunnen hebben zitten.
Wil niet een aniek situatie creeëren maar wel iets om rekening mee te houden.
Niet in de GFT bak dus maar in de restafvalbak net als de afgewerkte olie !!!

  • Like 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

3 uren geleden, Wasmachineman zei:

Nope. Ik heb nog een bestelling laatst gedaan van Duracells en als die op zijn dan komt er weer een nieuwe lading. Ik heb geen zin in opladen en allerlei meuk erom heen zoals opladers etc.

Nog ff en je zult wel moeten 😄

9 uren geleden, NakHarry zei:

Deze zit vanaf de oplevering nieuwbouw in ons huis. Nooit gezeur. Wel na 12 jaar een keer vervangen voor een nieuwe (grondplaat kan je laten zitten en vervangingstermijn staat 10 jaar voor).

Op de melders die ik een paar jaar geleden heb vervangen door nieuwe stond dat er alleen een 9V van Duracell gebruikt mocht worden en absoluut geen oplaadbare batterijen. Deze melding zie ik niet meer op de nieuwe melders staan.

Logisch, juist om wat ik eerder al schreef: de kwaliteit van de huidige generatie oplaadbare batterijen is dusdanig goed dat het prima kan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

1 uur terug, EdK zei:

En hou rekening mee dat er vele oude melders ( ook voor huis en tuin gebruik) een kleine lading licht radio actief materiaal in hun melder kunnen hebben zitten.
Wil niet een aniek situatie creeëren maar wel iets om rekening mee te houden.
Niet in de GFT bak dus maar in de restafvalbak net als de afgewerkte olie !!!

Dus niet bij restafval, maar bij chemisch afval op het gemeentedepot.

  • Like 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb een lader die ook aan ontladen doet in een opfrismodus. Ook kan je de laadstroom instellen, en die zet ik altijd op de laagste stand, dan gaan de batterijen langer mee. Als je een keer haast hebt kan het ook hard, maar ik heb nooit haast. Dat is niet de 6,95 lader van de Xenos, maar een 50 euro lader van de Conrad.

Jammer is alleen dat de nikkel-zink batterijen die 1.6 volt doen weer in een andere lader moeten. Er is ook een lader die dat ook kan met al die andere functies, maar ja, toen wist ik nog niet dat ik die 1,6v batterijen nodig zou hebben. 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 28-8-2021 om 23:14, Cordoba zei:

Niet helemaal onzin dat oplaadbare batterijen veel gelazer geven in dergelijke situaties, voor de oudere NiCd batterijen: als die een poosje uit de lader zijn, hebben die nog maar 1,2 Volt in plaats van de 1,5 Volt van een normale batterij. Als die 1,2 Volt van een NiCd wat zakt zit je direct op het waarschuwingsniveau voor een bijna lege batterij.

Voor een 9 Volts blokbatterij geldt hetzelfde: een oplaadbare NiCd heeft maar 7,2 Volt.

Nikkel-zink heeft dat probleem niet.  Nog fijner zou het zijn als ontwerpers uitgingen van 1,2 volt, maar dat is dan helaas weer niet zo. 

Link naar reactie
Delen op andere sites

10 uren geleden, Skoody Boo zei:

Ik heb een lader die ook aan ontladen doet in een opfrismodus. Ook kan je de laadstroom instellen, en die zet ik altijd op de laagste stand, dan gaan de batterijen langer mee. Als je een keer haast hebt kan het ook hard, maar ik heb nooit haast. Dat is niet de 6,95 lader van de Xenos, maar een 50 euro lader van de Conrad.

Ik gebruik al jaren de welbekende Maha Powerex C9000 (niet meer leverbaar, de opvolger wel). Ideale lader: laadt zeer nauwkeurig op, heeft een break-in-functie, meet de capaciteit van de batterijen enzovoort. 

Link naar reactie
Delen op andere sites

1 minuut geleden, Skoody Boo zei:

Dat is vast ook waar. 

Dat koppelen is leuk in een groot pand
In een normale gezinswoning hoor jij gerust wel het alarm van boven als je beneden bent en visa versa.

En ja koppelen vreet stroom....... als het alleen op batterij werkt dan ja, heb je melder op 230V met litium batterij dan NEE.
De batterij is er dan als backup voor als netspanning (230V) er vanaf is en dan dus op de Litium batterij het op die momenten overneemt.
Dus ben je aan elektra bezig en je hebt tijdelijk de spanning er af dan zal de melder gewoon zijn werk blijven doen.

En ja ze zijn in algemeen duurder, maar ja veiligheid is belangrijker dan de euries

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.

Disclaimer: Skoda Forum Europe is not an official SKODA site and is not affiliated to SKODA in any way. Visit the Official SKODA Website. Skoda Forum Europe are not directly responsible for information which maybe posted in this forum. All content is viewed and used at your own risk. We do not warrant the accuracy or reliability of any of the information. The views expressed herein are those of the individual contributors and not necessarily those of Skoda Forum Europe or SKODA. All trademarks and copyrights remain property of their respective owners. © Skoda Forum Europe